社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

2020年第一季度南宁市城市生活饮用水卫生监测点监测结果公示

信息来源:综合监督科 发布时间:2020-04-07 16:01 【字体:

依据《自治区卫生健康委办公室关于印发2020年广西生活饮用水卫生监测工作方案》和2020年度我市城市生活饮用水卫生监测技术方案要求,南宁市卫健委组织市疾控中心及各县区疾控中心于2020年第一季度对市政供水128个监测点进行水样采集监测,监测范围包括南宁市各县区市政供水出厂水监测点25个,末梢水监测点77个,二次供水监测点26个(监测点名单详见附件)。每个监测点监测一份水样,共监测128份水样,结果合格126份,合格率达98.44%。现将监测情况公示如下:

一、监测项目与内容

按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),对生活饮用水水质进行常规指标和氨氮监测。常规指标监测项目包括: 1、微生物指标(3项):菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;感官性状和一般化学指标(18项):色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮(非常规项目);毒理学指标(12项):砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐或氯酸盐(二氧化氯消毒或复合二氧化氯消毒);现场检测指标(1项):余氯或二氧化氯。

二、监测结果

(一)南宁市市区监测结果为:60份监测水样合格60份,合格率100%。

(二)武鸣区(含东盟区)区监测结果为:12份监测水样合格10份,合格率83.33%,不合格水样为2份总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。

(三)马山县监测结果为:8份监测水样合格8份,合格率100%。

(四)隆安县监测结果为:8份监测水样合格8份,合格率100%。

(五)宾阳县监测结果为:22份监测水样合格22份,合格率100%。

(六)上林县监测结果为:8份监测水样合格8份,合格率100%。

(七)横县监测结果为:10份监测水样合格10份,合格率100%。

三、超标监测点及其分析对策

武鸣区城厢镇大梁村水厂出厂水总大肠菌群超标,检测值5MPN/100mL,标准限值不得检出;耐热大肠菌群超标,检测值2MPN/100mL,标准限值不得检出。武鸣区城厢镇大梁村水厂末梢水总大肠菌群超标,检测值8MPN/100mL,标准限值不得检出;耐热大肠菌群超标,检测值2MPN/100mL,标准限值不得检出。

超标原因与风险分析:武鸣区城厢镇大梁村水厂为自建设施供水,在本次采样室水质未经消毒处理就直接供水,是总大肠菌群和耐热大肠菌群超标的主要原因。大肠菌群超标提示有肠道传染病菌存在的可能性,可引起肠道外感染、急性腹泻。

为此,建议武鸣区城厢镇大梁村水厂立即使用消毒设施对出厂水进行消毒处理后再供水,要求当地卫生监督部门立即对武鸣区城厢镇大梁村水厂进行监督检查,责成水厂立即整改,为当地居民提供合格的生活饮用水,防止水性传染病的发生。

 

附件: 2020年第一季度南宁市城市生活饮用水卫生监测点名单

 


                         南宁市卫生健康委员会 

                         2020年4月7日    

 


扫一扫在手机打开当前页
2020年第一季度南宁市城市生活饮用水卫生监测点监测结果公示

2020-04-07  16:01

来源:综合监督科