2020年12月份南宁市轨道交通工程质量安全监督执法检查工作正常开展,12月17日,广西自治区住建厅开展了2020年第四季度在建城市轨道交通工程质量安全检查。12月28日至12月29日,我局与市应急管理局、市建管中心联合开展了12月份质量安全综合检查暨岁末年初安全检查。12月28日至12月31日,市轨道集团有限责任公司开展了2020年第四季度履约考评。本月共监督检查轨道工地84个/次,填写监督记录62份,下发整改通知书18份。现将本月监督检查情况通报如下:

一、总体情况

从检查情况看,我市轨道交通工程质量安全总体基本处于受控状态,但危险性较大分部分项工程控制水平有待提高,部分工区未按照《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》(桂建发〔2020〕10号)要求建立危大工程安全管理档案,对工程质量安全隐患的排查和工程质量安全管理工作需进一步加强。

二、存在主要问题

(一)管理行为方面存在问题

1.个别工区安全员报监登记数与工程规模要求不比配。 部分施工、监理单位未按照桂建发〔2020〕10号文要求整理危大工程安全管理档案。

2.部分工区将附属结构多个子单位工程的安全专项施工方案合并编写。

3.部分监理单位危大工程监理细则缺失实质性内容,无针对性。

4.部分工区临时用电方案未经公司审批及盖章。

5.部分施工、监理单位提供公司季度检查、分公司月度检查记录不全,公司季度、分公司月度检查结果未以文件形式通报项目,整改回复无检查人员确认资料。

  (二)工程实体质量方面存在问题

    1.部分工区路基路面雷达扫描检测存在空洞未及时处理。

    2.部分工区混凝土局部蜂窝麻面、胀模等缺陷未处理。

    3.部分工区出入口部分防水板粘贴不牢固,部分脱落,防水卷材搭接长度不足,且有翘边、钉穿现象。

    4.部分工区钢筋加工区钢筋车丝端头未打磨平整。

    5.部分工区出入口、风亭局部存在渗水未处理。

    6.部分工区同条件养护试块未放置在指定部位,个别工区标养室内试块数量与浇筑记录不符。

    7.个别工区轨道道床两侧防护网下方残留混凝土未清理、局部道床边混凝土崩边掉角未处理。

    8.部分工区局部箍筋弯钩平直段长度不足,局部钢筋与箍筋未绑扎,预留钢筋无防腐保护措施。

    9.部分工区车站设备区构造柱加密区箍筋间距大于10厘米,个别构造柱柱顶加密区未加密设置。

    10.部分工区车站设备区局部砌体灰缝不饱满,空心砌块构造柱处未留马牙槎,个别预留洞口未按要求设置过梁。

    11.部分工区车站设备区门框与墙体间填充细石砼不饱满;设备区个别墙体转角处抹灰层有破损;不同基体材料交界处挂设加强网宽度不足10厘米;排风管支架安装位置偏位、个别排风管吊杆变形。

    12.部分工区雨污水检查井爬梯安装错漏,安装不正确,防坠网安装位置与设计不符。

    13.部分工区人行道铺装缝及路缘石间缝未填充饱满。

(三)安全方面存在问题

    1.部分工区现场临时用电设置不规范,存在接地设置不符合规范要求,电缆跨搭铁护栏未做绝缘保护,部分电箱内存在多束电线端未使用线鼻子固定,部分使用电缆的电箱出入洞口未用防护套保护处理,电箱周边堆放材料未预留检修通道,电缆部分泡水等问题。

    2.部分工区洞口无安全防护措施,基坑缺临边防护,基坑上下安全通道未设或设置不牢固。

    3.部分工区塔式起重机主电源线未分段固定牢固,加强节与底座连接销的防脱开口销有缺失现象。

    4.个别工区塔吊设备租赁方未提供维护检修记录,第三方检测出的螺帽松动、限位失灵等问题缺相应整改回复资料。

    5.部分工区模板支架水平剪刀撑搭接不符合要求。

    6.部分工区基坑未按设计要求放坡开挖,基坑侧壁未及时挂网喷浆。

    7.部分工区高处作业工人作业未佩戴安全带,未满铺脚手板。

    8.部分工区深基坑开挖钢支撑未及时架设。

    9.部分工区基坑钢支撑防坠绳卡扣不足3个,钢支撑围檩未设置安全绳。

    10.部分工区在出入口混凝土支撑上堆放建筑材料,存在安全隐患。

    11.部分工区现场消防器具数量不足,不满足现场需要。

    12.个别工区暗挖联络线的有限空间机械设备作业无专人指挥。

(四)文明施工方面存在问题

    1.部分施工区域降尘措施不到位,局部有扬尘。

    2.部分施工场地内主干道部分污染未清理,工地出入口道路带泥上路受污染。

    3.部分工区施工现场材料堆放较为凌乱,工人生活区生活垃圾未清,杂物乱堆放。

    4.部分工区工地围挡广告局部积尘、破损、脱落、受污染等。

    5.部分工区围挡公益广告面积不足总围挡面积的30%。

三、对问题的处理及整改建议

对在检查中发现的问题(详见附件1、附件2),检查组已下发了处理意见,由建设单位组织施工和监理单位按下发的勘验记录、整改通知书、停工通知书的要求逐项限时整改,落实安全质量管控措施,限时对隐患进行消除、整改并及时回复市建管中心。

四、下一步工作要求

(一)请全市轨道交通工程各参建方进一步加强施工质量、安全管理工作,针对本次检查发现的问题,举一反三、全面整改,确保施工质量安全全面受控。

(二)请全市在建轨道交通工程建设、监理、施工等单位进一步加强岁末年初安全管理,坚决杜绝盲目赶工期、抢进度的施工行为,重点加强深基坑、高支模、脚手架和起重机械等安全管理,严防各类事故发生。

(三)请施工企业、建设单位把工程款支付和农民工工资发放作为头等大事来抓,防止因拖欠工程款和农民工工资问题引发的群体性事件,确保2021年元旦春节期间我市住房和城乡建设系统和谐稳定。

(四)请各参建单位充分认识元旦、春节期间新冠肺炎防控工作的复杂性,汲取相关省份出现新增本地病例的经验教训,严格按照疫情防控要求,抓紧抓实抓细疫情防控各项措施,严防出现疫情反弹。

(五)请市轨道公司督促各线指挥部、各工区全面落实整改,于2021年1月25日前汇总报告整改情况。

附件:1.2号线工程、4号线一期工程检查发现问题汇总表

          2.5号线一期工程检查发现问题汇总表

南宁市住房和城乡建设局

                             2021年1月10日

附件1

2号线工程、4号线一期工程检查发现问题汇总表

序号

标段

本月问题

处置情况

备注

1

2号线(玉洞-西津)土建7标

中国建筑第八工程局有限公司/华铁工程咨询有限公司

1.现场建筑材料堆放凌乱。

2.现场临时用电设置不规范,接地设置不符合规范要求,电缆跨搭铁护栏未做绝缘保护。

3.部分挡墙模板未完全拆除。

由监理单位督促施工单位限期整改

2

4号线01标土建2工区

中国建筑第八工程局有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

1.人行道混凝土垫层局部厚度不足15cm,且有个别部位有开裂。

2.人行道垫层下部局部级配碎石含泥量教大。

3.人行道部分区域铺装不顺直,不平整。

4.部分沥青路面欠平整。

5.暗挖联络线侧壁局部有湿迹。

6.混凝土管材有破损。

7.下沉广场楼梯到联络线通道有机械设备阻碍通行。

8.暗挖联络线的有限空间机械设备作业无专人指挥。

由监理单位督促施工单位限期整改。

3

4号线01标土建4工区

中建交通建设集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

1.五象岭站局部围挡倾倒。

由监理单位督促施工单位限期整改。

4

4号线01标土建5工区

中建交通建设集团有限公司/广州轨道建设监理有限公司

1.道路上井盖未使用重型井盖、缺井座。

2.缺警示装置、爬梯位置偏差,局部数量不足。

由监理单位督促施工单位限期整改

5

4号线01标土建6工区

中国建筑第八工程局有限公司/广州轨道建设监理有限公司

1.路基路面雷达检测不密实。

2.飞体区间雨水井管道:(1)检查井井筒爬梯部分安装偏位不正确,爬梯污染未清理。(2)有三个检查井井筒未预留支管管口位置。(3)部分收水井支管口与收水井井墙连接不平顺未进行处理。4、部分检查井因路面施工未完成而高度不足够。

3.飞龙路站~体育中心西站相关分部工程:(1)部分砼墙体施工缝周边存在多处蜂窝麻面现象,部分表面凹凸不平末处理。(2)4A4B出入口侧墙局部存在渗水现象;砼楼梯台阶外露钢筋未处理。(3)部分侧墙沉降缝处凸出墙面,部分集水槽底部无开口。(4)室内排水沟未作防水处理施工。(5)4A4B出入口临时用电电缆随地乱拉布设,楼梯傍的电梯预留口部分缺临边防护措施。

4.五象大道北侧道路恢复施工中公交车站的人行盲道出入口铺装不正确。

下发南住建改2020第0001735号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

6

4号线02标土建7工区

中铁上海局有限公司/广东重工建设监理有限公司

路基路面雷达检测不密实,水稳层、沥青层厚度不合格

下发南住建改2020第0002531号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

7

4号线02标土建8工区

中铁一局集团有限公司/广东重工建设监理有限公司

1.检查井井筒未按装无井盖安全应急警示标志、防坠网钉安装数量不够8颗。

2.部分检查井盖污染,6#井井室盖板预留井筒口过小。

3.检查井井座未座浆、爬梯安装缺漏、部分爬梯污染未清理。

4.部分支管在检查井处封堵、部分雨水井座井盖高出路面较多。

5.局部路缘石崩边掉角。

6.良庆大桥南面两侧有一段主车道路面下沉、不平整。

7.部分路面与路缘石交接处存有空隙,施工未完成,路面检测洞未回填处理。

8.人行道树池条石部分崩边掉角、与人行道铺装周边空隙较大未处理。

由监理单位督促施工单位限期整改

8

4号线02标土建9工区

中铁港航局集团有限公司/广东重工建设监理有限公司

1.排水、道路工程迁改分部:南侧有一段人行道条石未施工完成,有一个树池未施工完成;部分人行道铺装缝及路缘石间缝未缝填饱满,部分路缘石崩边掉角;路面检测洞未进行处理;部分雨水管检查井井筒及收水井井室内支管伸入过长,支管口未进行处理;部分检查井井室盖板钢筋外露;部分检查井爬梯安装错漏,安装不正确,防坠网安装位置与设计不符;部分检查井盖污染、爬梯污染。

2.监督抽测报告显示,测线AC五象大道右幅第3车道K20+540K20+544K20+565K20+568段存在轻微下陷、不密实现象。

下发南住建改20200002530号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

9

4号线02标土建11工区

中铁二局工程有限公司/中咨工程建设监理公司

1.结构部分模板未拆除、2号风亭位置部分支模材料未清理到位。

2.局部结构侧墙钢筋头裸露未处理。

3.部分混凝土缺陷处理效果不佳。

4.附属与主体结构连接位置未按要求完成集水槽施工。

由监理单位督促施工单位限期整改

10

五象壮锦立交二期工程

中国建筑第八工程局有限公司/甘肃铁科建设工程咨询有限公司

1.部分工地围挡倾倒。

2.施工区域降尘措施不到位,局部有扬尘。

由监理单位督促施工单位限期整改。

附件2

5号线一期工程检查发现问题汇总表

序号

标段

本月问题

处置情况

备注

1

5号线01标土建1工区

中国铁建大桥工程局集团有限公司/中铁济南工程建设监理有限公司

1.3号风亭顶部洞口无安全防护措施。

2.现场祼土未覆盖、破除作业、土方作业无降尘措施。

3.E出入口、C出入口垂直电梯位置侧墙等混凝土缺陷较为普遍,局部位置的修补较随意,局部有渗水现象。

4.污水排水迁改施工检查井无井座、上下爬梯安装不符合要求。

下发南住建改20200001374号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

2

5号线01标土建2工区

中铁十一局集团有限公司/中铁济南工程建设监理有限公司

1. A号出入口混凝土支撑梁切割作业缺专项施工方案。

2.A号出入口混凝土局部存蜂窝麻面、胀模等缺陷。

3.现场三级箱多股铜线未采取线鼻子压按连接、进出线孔未设保护套管,临时用电电缆拉接比较混乱、圆盘锯无保护罩。

4.塔吊设备租赁方未提供维护检修记录、第三方检测出的螺帽松动、限位失灵等问题缺相应整改回复资料。

5.场地西侧建筑材料堆放区灭火器配备不足。

6.局部临边高处作业缺临边保护。

下发南住建改20200002547号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

3

5号线01标土建3工区

中铁二十局集团有限公司/广东重工建设监理有限公司

施工单位:

1.危大工程未按区住建厅2020年10号文建立单项危大工程档案(桂建发〔2020〕第10号)。

2.风险分级清单缺少矩形顶管内容,风险分级不详细,未列明具体分部分项。

3.施工监测方案依据未及时更新到GB5049-2019。

4.后背墙土体位移监测方法与实际不符,未按方案方法实施;后背墙土体监测使用测斜仪无精度要求。

5.A号出入口及2号风亭:隔墙纵向钢筋部分有切割现象且弯曲变形严重;柱、后浇带纵向钢筋变形和污染严重;侧墙防水卷材局部有破损;未能提供地基承载力报告,也未能提供相关地基承载力指标相关文件。  

6.B号出入口:排风井墙主筋局部间距大15CM拉钩弯钩角度不足135度;斜坡段局部主筋弯折段有切割现象;顶板接缝位置及封边处防水卷材不严实;验槽纪录各参建单位盖章不及时,验收结论未及时填写。

7.A号出入口位置施工道搭设不规范。

8.氧气等储存位置缺相应安全警示标识。

9.模板支架水平剪刀撑搭接不符合要求。

10.C、D号出入口部分照明电缆跨搭铁护栏无绝缘防护措施。

监理单位:

1.危大工程清单未列明分部分项工程。

2.未按桂建发〔2020〕第10号整理单项危大工程档案。

3.风险分级清单缺少等级内容。

下发南住建改20200002545号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

4

5号线01标土建4工区

中铁十六局集团有限公司/广东重工建设监理有限公司

1.车站主体顶回填土部分软弹开裂不密实。

2.部分基坑缺临边防护。A出入口处撘设的钢管支架人行通道部分无防护。

3.D出入口处施工现场,二级配电箱通往三级开关箱的施工临时用电电缆在排水沟中穿过,且长期泡水,存在较大的安全隐患。部分三级开关箱出入线口处无防护套保护措施,铜丝线与箱端子直接连接而没有使用线鼻子连接。

4.车站负一层施工工人站在移动支架平台上施工未佩戴安全带,临时用电拖地布置。

5.工地出入口道路带泥上路受污染;施工场内主干道部分污染未清理,施工现场材料堆放较为凌乱;工人生活区生活垃圾未清,杂物乱堆放;工地围挡广告局部积尘、破损、脱落、受污染等。

由监理单位督促施工单位限期整改

5

5号线02标土建5工区

中铁隧道集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

1.C号出入口砼楼梯台阶局部存在露筋现象,施工用的钢筋未处理;墙体施工辅助用的钢筋未作防锈处理,预埋钢吊环及钢板未作防锈处理;出入口墙体与车站主体连接处部分渗水,集水槽未施工;侧墙有一处渗水处理未完成。

2.施工临时用电:施工现场接地干线扁钢生绣,部分电箱内存在多束电线端未使用线鼻子固定,部分使用电缆的电箱出入洞口未用防护套保护处理;C号出入口处塔吊使用的电缆穿越钢围栏时缺绝缘措施;部分电箱门上粘贴标识脱落、损坏、门锁损坏。

3.A号出入口正在施工撘设的模板架体之间留空的缺口位置未满铺,也未进行临边防护,存在较大的安全隐患;防水施工用的钢管架楼梯缺纵横支撑及临边高度不足等问题。

4.部分建筑材料未分类归堆整齐。

5.五新区间左线洞口隧道存在多处渗水现象,集水槽也未施工。

由监理单位督促施工单位限期整改

6

5号线02标土建6工区

中铁广州工程局集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

1.车站顶板道路水稳层表面部分浮渣未清理;道路中线部分有松散、开裂需处理。

2.2号风亭部分监测点被破坏;脚手架作业侧面局部未挂安全网。

由监理单位督促施工单位限期整改。

7

5号线02标土建7工区

中铁一局集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

1.2号风亭及M出入口空压机风管破损;上下人梯笼防护网破损。

2.部分防水卷材搭接长度不足,且有翘边、钉穿现象。

3.个别架子工高处作业未挂安全带。

由监理单位督促施工单位限期整改。

8

5号线02标土建8工区

中铁四局集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

1.明秀路站H出入口及3号风亭顶板支架不符合规范要求。

2.明秀路站负一层顶板存在裂缝质量缺陷。

3.秀灵路站C出入口基坑未按设计要求放坡开挖,基坑侧壁未及时挂网喷浆。

4.秀灵路站B、C出入口基坑临边防护缺失。

5.秀灵路站C出入口模板支架无加固措施。

6.明秀路站H出入口及3号风亭局部侧墙钢筋未按设计及规范要求安装。

下发南住建改20200004089号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

9

5号线02标土建9工区

中铁上海工程局集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

施工单位:

(一)管理行为

1.未提供季检、月检检查通知,未明确检查人员职务。

2.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单编制人员不符合要求,应由技术部门负责编制。

3.未提供H口侧墙木模板(高大模板)专项施工方案。

(二)质量方面

1.基础工程: HI出入口顶板回填虚铺厚度超标。

2.混凝土工程: H出入口立柱同养试块未放置在指定部位; H出入口侧墙存在冷缝:H出入口24轴顶板施工缝存在预留钢筋齐缝搭接现象。 3.钢筋工程: A出入口底板下翻梁部分箍筋弯钩平直段长度不足: A 出入口底板下层主筋部分丝扣数量不足,侧墙钢筋头缺丝帽保护: A出入口H轴、J轴局部底板梁底钢筋与箍筋未绑扎;未提供A出入口H轴、J轴底 板梁钢筋验收记录; HI 出入口32轴侧墙预留钢筋无防腐保护措施。

4.防水工程: A出入口侧墙防水板粘贴不牢固,部分脱落。

(三)安全方面

1. 基坑工程: B出入口基坑未按专项施工方案要求开挖。

2.施工用电:临时用电钢筋加工区电缆需加强防护。

3.安全防护: H出入口缺失安全通道: 1 号风亭G轴钢支撑缺失,未根据施工进度及时架设:钢筋加工机械漏油严重,未及时清理:安全防护拆。

先别叫外卖,有人掉下来了~:

除过早,存在高处坠落隐患:消防器具数量不足,不满足现场需要:现场安全公示标识牌不全。

4. 文明施工:现场施工材料和杂物未按照规范堆码,如部分半成品加工钢筋堆放过高、与基坑边距离过近、无标识牌,在支撑梁上大量堆放材料等。

5.起重机械:未提供塔式起重机使用说明书;塔式起重机主电源线未分段固定牢固,加强节与底座连接销的防脱开口销有缺失现象。

二、监理单位

1. 监理规划缺失危大工程识别内容。

2.旁站监理细则缺失暗挖旁站内容。

3.危大工程监理细则缺失实质性内容,无针对性。

4.未提供附属高支模监理细则、节能工程监理细则。

下发南住建改20200000502号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

10

5号线03标土建10工区

中国建筑第八工程局有限公司/北京铁研建设监理有限责任公司

1.C出入口支撑未架设;基坑底部局部有积水。

2.C出入口基坑监测点验收报审表和埋设记录签字滞后。

由监理单位督促施工单位限期整改。

11

5号线03标土建11工区

中国建筑第八工程局有限公司/北京铁研建设监理有限责任公司

1.主体车站附近积水未清理。

2.C出入口上下人梯笼底部焊缝局部未满焊。

3.基坑侧壁喷射混凝土不平整。

4.A号出入口南侧围挡边电缆部分泡水,线槽被破坏。

5.CD号出入口现场二级箱周边堆放材料未预留检修通道。

6.C号出入口部分三级箱PE线连接不规范。

7.CD号出入口钢支撑防坠绳卡扣预留绳长度不足,个别位置卡扣数量不足。

8.附属结构高支模方案将所有分部分项一起编制。

9.公司季度检查频次不足,仅提供第三季度检查资料。

10.危大工程清单未列明分部分项,未按桂建发〔202010号要求整理危大工程档案。

11.现场部分监测点被压盖。

由监理单位督促施工单位限期整改。

12

5号线03标土建13工区

中建交通建设集团有限公司/中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司

1.B号出入口:第三道钢支撑第三根架设滞后,未及时施加应力,未进行轴力监测;暗挖通道围护桩采用机械破除,对结构产生扰动,未组织开挖前条件验收;第一道钢支撑ZCL-1、ZCL-2、ZCL-3轴力监测未达到预应力,达到橙色预警。

2.D号出入口斜坡段工人在无防护的侧墙上行走。

3.西端头盾构井封板支架上工人作业未佩戴安全带,未满铺脚手板。

4.C号出入口暗挖通道二衬底板、侧墙钢筋扎丝漏绑。

5.钢筋加工区部分钢筋车丝端头未打磨平整。

6.C号出入口基坑未设置安全绳第二道钢支撑现场架设4根,不满足设计要求的5根。

7.B号出入口未设置上下梯笼,第二道混凝土支撑边加设的钢支撑防坠绳卡扣不足3个,第二道、第三道钢支撑围檩未设置安全绳。

8.1号风亭外脚手架无专项施工方案,吊装口防护不到位,破除围护桩外架未设拉结,顶部未设横杆,未满铺脚手板。

9.2号风亭桩间喷锚不及时,临边防护缺失,无上下通道。

10.C号出入口二衬安全专项方案未经审批,现场拆除中隔壁底部混凝土已全部拆除,并在底部切断部分中隔壁支撑型钢,不符合设计图纸及施工方案要求。

下发南住建改2020第0002538号责令整改通知书、南住建停2020第0000633号责令停工通知书,责令施工单位限时整改

13

5号线03标土建14工区

中建第五工程局有限公司/中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司

1.公司季检、分公司月检大部分通报文件缺失。

2.未按照桂建发〔2020〕10号文要求监理危大工程安全管理档案。

3.C号出入口混凝土支撑上堆放建筑材料,局部临边防护缺失。

4.现场线缆拖地设置,一、二级电箱前堆放材料,未预留安全检修通道。

5.三级电箱接地不规范,与方案不符,部分PE线非铜芯材质,端子排箱门与箱体连接方式不规范。

6.临时用电方案未经公司审批,部分用电直接从二级箱取电,未设开关箱,电缆搭设在铁护栏上未做绝缘保护。

7.B号出入口通道变形缝未做接收槽,人防门上方预埋管偏位凿除局部腋角。

8.1号风亭有2处渗水,B号出入口通道有1处渗水未处理。

9.施工监测全站仪精度与方案不符,桩顶水平位移部分点位与第三方监测相差较大且趋势相反,地下水位无累计变化量,支撑轴力控制值与方案不符。

10.B号出入口斜坡段个别吊钩变形,有一处露筋。

11.围挡公益广告不足总面积的30%。

下发南住建改2020第0002529号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

14

5号线03标土建15工区

中建第八工程局有限公司/中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司

1.B号出入口局部顶板面筋下沉,与主体相交处梁筋未施工完,部分面筋由于搭接导致间距太小,需焊接浇筑砼需加大保护层。

2.现场材料堆放零乱。

15

5号线01标机电1工区1分部

中铁十八局集团有限公司/天津新亚太工程建设监理有限公司

一、施工单位:

(一)管理行为

1.未提供季检、月检检查通知,未明确检查人员职务。

2. 超过定规模的危险性较大的分 部分项工程清单编制人员不符合要求,应由技术部门负责编制。

3. 领导带班台账缺失审核、监督程序。

(二)质量方面

1.砌体工程:一层楼梯口加压送风井门洞、二层接触网备班室门洞未按规定预留水泥砖。

2.装饰装修工程: 2层走道部分消防主管掉漆;部分已装修好房间未 进行成品保护; 2层房间地板砖局部存在错台现象。

(三)安全方面

1. 施工用电:临时用电电缆延外架敷设。

2. 安全防护:机电安装施工部位缺少消防器具;楼梯防护挡脚板缺失。3.起重机械:

(1)塔式起重机:未设置风速仪;附着安装方案与现场不符;基础积水。部分标准节连接螺栓螺距不足。

(2) 施工升降机:部分齿条松动;吊笼与传动机构连接销轴止退板及开口销未按要求设置:减速机U型释放手柄未按要求设置,且存在渗油现象。        二、监理单位:

1.未提供监理项目部印章授权文件。

2.危大工程《敞口段基坑开挖安全专项施工方案》未按规定加盖施工项目经理和总监理工程师注册章。

3.监理单位未督促施工单位对危大工程《敞口段基坑开挖安全专项施工方案》专家意见进行整改。

4. 监理规划缺失危大工程识别内容。

5.未提供危大工程监理细则、节能工程监理细则、临时板房监理细则。

下发南住建改20200002503号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

16

5号线1标机电2工区

中铁二十四局集团有限公司/中铁济南工程建设监理有限公司

1.轨道道床两侧防护网下方残留混凝土未清理、局部道床边混凝土崩边掉角未处理,局部防护网铺设不平整。

2. 现场材料堆放凌乱,未能做到每日工完场清。

3.工地围挡外围存有积水未及时清理。

由监理单位督促施工单位限期整改

17

5号线1标机电3工区

中铁建电气化局/广西正远电力工程建设监理有限责任公司

五一立交站:

1.左线洞门周边高压直流电缆在固定钢架上部分没有安装保护垫,部分已安装保护垫位置偏移、移位等现象。

2.牵引降压混合变电所的箱体部分未完全调直,部分箱门也存在不平整问题,变电箱预留洞口缺防护措施。

3.部分电箱柜缺成品保护措施。

4.施工现场材料堆放较为凌乱。

由监理单位督促施工单位限期整改

17

5号线01标机电5工区

中铁十六局集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

1.安全员报监登记数与工程规模要求不比配。

2.周家坡站:部分构造柱加密区箍筋间距大于10厘米,个别构造柱柱顶加密区未加密设置;个别构造柱拉结筋长度不足1米;砌体灰缝局部不饱满;门框与墙体间填充细石砼不饱满;设备区个别墙体转角处抹灰层有破损;不同基体材料交界处挂设加强网长度不足10厘米;排风管支架安装位置偏位、个别排风管吊杆变形;设备区安装基础预留钢筋未调直;三级开关箱未接地、箱门与箱体连接用线非编织软铜线;现场用墙柱钢筋作临时用电支撑;现场电缆随处乱挂、挂钩未绝缘,验收缺附件,验收时编制人未参加,签字人数只有一人;场地地面临时排水沟盖板部分破损、缺失,沟底淤泥未清个别检查井井盖破损未更换;周家坡站负二层作业工人周林海高处作业未佩戴安全带。

3.临时用电方案未经集团公司审批及盖章,方案中临时用电管理小组缺编制人。

4.江南公园站:现场二、三级配电箱未按要求接地设置、箱体进出线口位置无保护措施;临时用电电缆局部拖地设置、悬挂高度不足、挂钩处等无绝缘保护措施;现场材料堆放凌乱;现场搅拌设备金属外壳未按要求进行接地;圆盘锯无保护罩、设备外壳未按要求接地。

5.监理单位公司季检整改回复无检查人员确认。

下发南住建改20200002550号、0001375号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

18

5号线01标机电6工区

中铁建设集团/广州轨道交通建设监理有限公司

江南公园站:

1.负一层石材铺贴粘结层未达强度前无有效保护。

2.干硬性砂浆粘结层施工配合比不全,现场没有使用计量器具。

3.负一层临时用电三级开关机箱及砂浆搅拌机机体缺接地措施;三级开关机箱箱门与箱体PE连接不牢固,无日常检查记录资料,无电路图,箱体出入线洞口无保护套保护措施;部分电缆悬挂高度不足,部分电缆拖地乱摆,部分电缆直接挂在侧墙挂板钢龙骨架上;施工现场照明不足。

4.检查时施工单位无安全员及电工在场,也无监理单位人员在场。

5.施工现场材料堆放较为凌乱,没有做到工完料清。

下发南住建改20200002532号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

19

5号线03标机电20工区

中国建筑第八工程局有限公司/浙江江南工程管理股份有限公司

1.未提供公司季度检查记录,公司季度、分公司月度检查结果未以文件形式通报项目,项目部未提供公司、分公司检查问题处理闭合资料。

2.虎邱站:部分墙体不同材料处抹灰未按设计要求挂网;部分地面垫层砼有开裂现象,部分刚进场的花岗岩板材偏薄,未组织砌体分部验收,已抹灰。

3.狮山公园站:部分砖墙预留洞口未按要求设置拉结筋,站台层卫生间有一处未设砼反边,洞门处有一处隔墙未按要求设置拉结筋;施工现场部分区域建筑材料、构配件堆放混乱。

4.邕宾立交站:个别圈梁的主筋未植筋或预留;个别砼空心砌块构造柱处未留马牙槎;个别预留洞口未按要求设置过梁;个别工人高处作业未绑安全带。

5.部分有现浇记录无试块放在标养室。

下发南住建改20200002537号责令整改通知书,责令施工单位限时整改

公开方式:主动公开