社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

南宁市轨道交通工程2021年1月份质量安全检查情况通报——南住建〔2021〕72号

信息来源:南宁市住房和城乡建设局 发布时间:2021-02-10 16:29 【字体:

各有关单位:

2021年1月份南宁市轨道交通工程质量安全监督执法检查工作正常开展,1月28日至1月29日,市住建局、市应急管理局、市建管中心联合开展了1月份质量安全综合检查暨春节前安全检查。本月共监督检查轨道工地78个/次,填写监督记录68份,下发整改通知书15份。现将本月监督检查情况通报如下:

一、总体情况

通过岁末年初安全生产大检查督查,进一步强化了轨道交通工程参建各方的安全质量意识、强化对危险性较大分部分项工程的监管和对安全隐患的整治。目前全市轨道交通工程质量安全总体平稳,没有发生较大的建筑工程施工质量安全事故,质量、安全生产基本处于受控状态。

二、存在主要问题

(一)管理行为方面存在问题

1.部分工区项目周检非项目经理带队检查,整改通知书未经签字确认。

2.部分工区风险分级管控清单中部分风险等级分级有误。

3.部分工区未开展质量通病治理专项行动。

4.部分工区临时用电施工组织设计未经公司技术负责人审批。

5.部分工区未按照《南宁市住房和城乡建设局关于启用建设工程质量安全专家库信息化管理系统暨加强施工方案论证评审管理工作的通知》(南住建〔2019〕104号)使用专家信息化管理系统。

6.部分工区未按《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》(桂建发〔2020〕10号)的要求整理单个危大工程档案。

7.部分工区公司季检、分公司月检记录不全,无通报文件,整改回复未经检查人员复查确认。

(二)工程实体质量方面存在问题

1.部分工区出入口与车站主体连接变形缝处接水槽未施工,个别工区已施工的接水槽钢板连接处有空隙,边缘打胶不均匀。

2.部分混凝土缺陷处理局部不平整或有色差。

3.部分工区附属结构施工钢筋混凝土保护层不足,主筋有焊伤现象,个别箍筋弯钩不满足135度。

4.部分工区车站顶板道路恢复工程人行道透水砖未对缝铺装,路缘石缝宽不一致。

5.部分工区防水施工自粘防水卷材部分接口松脱,圆弧段空鼓。

6.部分工区变形缝、侧墙有渗水未处理。

7.个别工区轨枕螺栓有松动,停车场内局部位置轨枕下的级配碎石不够平整。

8.个别工区牵引降压混合变电所的箱体部分未完全调直,部分箱门也存在不平整问题,变电箱预留洞口缺防护措施。

9.部分工区设备区部分门洞尺寸未按设计要求设置。

10.部分工区设备区风管安装高度不符合设计要求。

11.部分工区设备区构造柱施工局部未留马牙槎,局部顶砖、墙体砂浆不饱满,局部墙体砌筑未植入拉结筋。

(三)安全方面存在问题

1.部分工区危大工程施工区域无风险告知卡、重大风险部位公示牌。

2.部分工区未落实戴口罩、扫码、测温、通风、消杀等疫情防控措施

3.部分工区临时用电不规范,存在未按“一机一闸一箱一漏”要求设置三级开关箱;开关箱箱门与箱体连接非编织软铜线,多股铜芯线未采用线鼻子压接连接;临时用电电线随处乱挂,电源线缆破损,悬挂在钢筋上未采取绝缘措施;部分用电器用排插取电,无专门开关箱等问题。

4.部分工区洞口无安全防护措施,基坑缺临边防护,个别工区洞口防护网有大量混凝土块等建筑垃圾未及时清理,下方有工人正在作业

5.部分工区堆放可燃材料区域灭火器数量不足。

6.部分工区出入口局部钢支撑未挂设防脱落装置

7.部分工区附属结构施工模板支架施工工人未系安全带,作业脚手板局部缺失。

8.部分工区外架密目式安全网部分未封闭,工作平台未满铺脚手板,已铺的脚手板未进行固定

9.部分工区基坑边堆载土方未及时清运,影响基坑安全

10.部分工区轨行区作业点照明不足。

11.部分工区车站内安全疏散标志缺失

12.工区应急物资库前堆放材料过道不通畅。

(四)文明施工方面存在问题

1.部分工区场地内裸土未覆盖。

2.部分工区工区施工围挡有破损、污染等现象

3.部分工区场地内扬尘严重未采取有效降尘措施。

4.部分工区施工现场材料堆放较为凌乱,建筑垃圾未及时清运

5.部分工区附属结构施工沉淀池设计不合理,部分废水未经过沉淀处理

6.部分工区无分类垃圾桶,垃圾桶无盖、脏污。

三、对问题的处理及整改建议

对检查发现的问题(详见附件1、附件2),检查组已下发了处理意见,由建设单位组织施工和监理单位按照下发的勘验记录、整改通知书、停工通知书的要求逐项限时整改,落实安全质量管控措施,限时对隐患进行消除、整改并及时回复市建管中心。

四、下一步工作要求

(一)请全市轨道交通工程各参建方进一步加强施工质量、安全管理工作,针对本次检查发现的问题,举一反三、全面整改,确保施工质量安全全面受控。

(二)请各参建单位做好2021年春节假期安全维稳值班工作,加强节日期间应急值守,严肃值班纪律,严格落实24小时值班和领导带班制度。值班人员必须按时到岗,加强巡逻检查,及时掌握节日期间工地安全动态。

(三)请各施工企业和建筑工地严格落实疫情防控主体责任,严格执行广西建筑工地疫情防控工作“十严格”要求。宣传当前疫情防控面临的新形势,鼓励和引导管理人员和农民工留在务工地过年,春节期间减少走亲访友和不必要的出行。如管理人员和农民工个人明确需返乡过年的,应引导其错峰返乡返岗,按规定参加核酸检测,做好个人防护工作,确保出行安全,减少旅途感染风险。

(四)请全市在建轨道交通工程建设、监理、施工等单位进一步加强岁末年初安全管理,认真开展节前和节后安全生产检查工作,确保消除安全隐患。

(五)请市轨道公司督促各线指挥部、各工区全面落实整改,于2021年2月28日前汇总报告整改情况。

附件:1.安防中心、4号线一期工程检查发现问题汇总表

      2.5号线一期工程检查发现问题汇总表

南宁市住房和城乡建设局

              2021年2月8日

附件1

安防中心、4号线一期工程检查发现问题汇总表

序号

标段

本月问题

处置情况

备注

1

4号线01标土建2工区

中国建筑第八工程局有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

1.D2出入口暗挖段掌子面和地面有积水。

2.D2出入口个别楼梯踏步崩边。

3.F出入口局部钢围檩后背未用细石混凝土封填密实。

4.E出入口基坑边安全距离内停放有机械设备。

5.E出入口局部临边防护缺失。

由监理单位督促施工单位限期整改。


2

4号线01标土建4工区

中建交通建设集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

1.污水管线迁改工程基坑开挖无临边防护措施。

2.基坑开挖区域上方有悬挑混凝土块未采取安全防护措施保障人员施工安全。

3.污水管周边土体掏空,管线无有效保护措施。

4.基槽开挖段钢板桩打设滞后。

5.五象岭站、金象大道站内裸土未覆盖。

6.工地施工围挡有污染。

下发南住建改2021第0002430号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。


3

4号线01标土建5工区

中建交通建设集团有限公司/广州轨道建设监理有限公司

1.根据管道功能性监督抽测检测报告:管道结构性缺陷2级3处、功能性缺陷1级2处。

下发南住建改2021第0002431号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。


4

4号线01标土建6工区

中国建筑第八工程局有限公司/广州轨道建设监理有限公司

1.飞龙路站北侧五象大道主车道K4+312~K4+319段中粒式沥青砼铺设厚度实测4cm,不满足设计厚度6cm要求。粗粒式沥青砼铺设厚度超高,已侵入中粒式沥青砼位置,且表面平整度较差。

2.飞龙路站北侧飞龙路路缘石部分崩边掉角,人行盲道出入口与路面高差超过1 cm。

3.飞龙路站北侧五象大道施工现场建筑材料堆放凌乱,部分侧分带建筑垃圾未清理。施工现场机械清扫路面扬尘严重未采取有效降尘措施。部分施工围挡破损松脱未处理。

下发南住建改2021第0002437号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。


5

4号线五象车辆段—五象消防中心工程

广西建工集团基础建设有限公司\南宁品正建设咨询有限责任公司 

1.填充墙拉结筋间距为60CM与设计值50CM不符。

2.二层女儿墙转角主筋缺失,横向分布筋间距大于设计间距且缺少拉钩箍筋、部分纵向主筋缺少弯钩。

3.木工加工现场圆盘锯未按“一机一闸一箱一漏”要求设置三级开关箱,电源电缆悬挂在脚手架钢管上未采取绝缘措施且电源线拖地设置。

4.训练塔四层作业面临边防护及安全网未设置到位,个别工人在该层临边作业未按要求佩戴安全带。

5.楼梯临边防护未设置挡脚板。

6.三级开关箱箱门与箱体连接非编织软铜线,多股铜芯线未采用线鼻子压接连接。

下发南住建改2021第0002542号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。


6

南宁市轨道交通安防中心工程

中铁二局工程有限公司/南宁市建晖监理有限公司

1.部分风管保温棉有破损。

2.部分穿墙管与墙面交接处未做防火封堵。

3.楼梯栏杆垂直净距大于11CM。

由监理单位督促施工单位限期整改。


附件2

5号线一期工程检查发现问题汇总表

序号

标段

本月问题

处置情况

备注

1

5号线01标土建1工区

中国铁建大桥工程局集团有限公司/中铁济南工程建设监理有限公司

1.分部验收方案C、F、G、H号出入口名称与设计图所标注名称不一致。

2.3号风亭局部预留孔洞周边未填充密实、局部护墙砌块脱落破损、灰缝不密实不饱满、墙面钢筋头切除后未进行防锈处理。

3.C、F、G、H号出入口部分吊环与墙面钢筋头切除后未进行防锈处理、预留消防电源箱孔洞砼缺陷较普遍、局部混凝土缺陷处理观感质量较差。

4.各出入口与车站主体连接位置集水槽未施工。

由监理单位督促施工单位限期整改


2

5号线01标土建2工区

中铁十一局集团有限公司/中铁济南工程建设监理有限公司

1.金凯路站地铁工务用房模板支架安全专项施工方案存在模板支架支撑基础面、是否设置垫块、顶托自由端伸出长度未明确;斜坡段、斜支撑楼梯面缺详细大样图;梁柱浇筑顺序未明确文件依据。

2.现场回填基坑临边防护局部缺失。

3.塔吊基础施工未按要求放坡开挖。

4.钢筋原材直接放置地面受泥土污染。

5.临时用电设置不规范,现场使用插排、三级箱与用电设备距离过远等问题。

由监理单位督促施工单位限期整改


3

5号线01标土建3工区

中铁二十局集团有限公司/广东重工建设监理有限公司

1.江南公园站临时用电电线随处乱挂,电源线缆破损,悬挂在钢筋上未采取绝缘措施。电动切割机用排插取电,无专门开关箱。

2.负二层模板顶洞口缺防护。进入基坑上下钢管楼梯两侧防护栏杆只有一根钢管,且高度不足,不稳固。

3.部分钢筋混凝土保护层不足,横隔梁主筋有焊伤现象,个别箍筋弯钩不满足135度。

由监理单位督促施工单位限期整改


4

5号线01标土建4工区

中铁十六局集团有限公司/广东重工建设监理有限公司

1.A号出入口及2号风亭侧墙钢筋头未做防锈处理,A号出入口侧墙有2处渗漏水,斜坡段底板2处渗漏水、扶梯井位置积水未有效抽排。

2.A号出入口隔构柱未完全切除,2号风亭围护结构模板、残渣未清理。

3.B号出入口有2处处渗漏水、扶梯井积水未有效抽排。

4.A号、B号出入口与主体连接伸缩缝集水槽未施工。

由监理单位督促施工单位限期整改


5

5号线02标土建5工区

中铁隧道集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

1.1号风亭外架密目式安全网部分未封闭。工作平台未满铺脚手板,已铺的脚手板未进行固定。

2.旱塘管廊7号工作井周边临边防护密目式安全网部分未封闭。部分建筑材料未分类归堆整齐。泥浆池周边临边高度不足,刚度与不足。泥浆池周边水沟边也未进行临边防护。

3.施工临时用电:施工现场接地干线扁钢生锈,部分电箱内存在多束电线端固定未使用线鼻子固定,部分使用电缆的电箱出入洞口未用防护套保护处理。电缆穿越钢管和钢围栏时缺绝缘措施。部分电箱门上粘贴标识脱落、损坏、门锁损坏。

由监理单位督促施工单位限期整改


6

5号线02标土建6工区

中铁广州工程局集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

1.2号风亭基坑临边防护不到位。

2.应急物资库前堆放材料过道不通畅,有污水横流。

3.1号风亭脚手架缺少剪刀撑,作业脚踏板缺失。

4.钢筋加工区螺纹连接钢筋端头未打磨平整。

由监理单位督促施工单位限期整改。


7

5号线02标土建7工区

中铁一局集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

1.2号风亭架子工高处作业未系安全带。

2.高处搭设模板平台作业不稳固。

3.1号风亭个别临边防护栏杆缺失。

4.现场建筑垃圾未及时清运,局部裸土未覆盖。

由监理单位督促施工单位限期整改。


8

5号线02标土建8工区

中铁四局集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

1.附属结构施工区域模板支架工人未系安全带。

2.作业平台脚手板未满铺。

3.出入口局部临边防护缺失或者高度不足。

4.部分可燃材料区域灭火器数量不足。

由监理单位督促施工单位限期整改。


9

5号线02标土建9工区

中铁上海工程局集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

1.A出入口侧墙与车站交接处有渗水。

2.2号风亭组顶板格构柱处混凝土有色差和起砂。

3.附属结构部分未能提供正式实体检测报告。

4.B出入口局部钢支撑未挂设防脱落装置,钢支撑底托无有效加固措施。

5.B出入口未设置有效排水、截水措施。

6.A出入口混凝土浇筑未严格按照墙柱梁板顺序施工。

7.B出入口围护桩有露筋。

下发南住建改2021第0001524号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。


10

5号线03标土建10工区

中国建筑第八工程局有限公司/北京铁研建设监理有限责任公司

1.C出入口上下人梯笼防护网破损。

2.临时电缆拉设影响走道通行。

3.施工现场环形消防道路堆放较多材料。

4.基坑内司索工未配备对讲机。

由监理单位督促施工单位限期整改。


11

5号线03标土建11工区

中国建筑第八工程局有限公司/北京铁研建设监理有限责任公司

1.D出入口基坑北侧山坡顶有外单位进行沟槽开挖,土体采用模板支撑存在安全隐患。

2.D出入口临时用电挂设在钢筋上无绝缘保护。

3.个别工人高出作业未系安全带。

由监理单位督促施工单位限期整改。


12

5号线03标土建12工区

中建交通建设集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

1.基坑周边有效排水措施未到位,且市政雨水篦子堵塞。

2.基坑周边监测点保护措施未到位。

3.基坑东北侧局部回填土不密实,部分混凝土垫层有开裂。

4.基坑东侧有积水。

5.1号、2号风亭基坑周边临边防护局部未到位。

6.A号出入口北侧有轻微渗水。

7.4号风亭上下人梯笼金属防护网破损,且底部出入口有较大高差。

8.现场应急物资未按方案要求配置。

9.部分防水卷材有空鼓,未能提供防水涂料隐蔽记录。

10.4号风亭局部模板支架可调支托偏斜。

由监理单位督促施工单位限期整改。


13

5号线03标土建13工区

中建交通建设集团有限公司/中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司

1.B号出入口暗挖段中隔壁表面不平整,局部拱顶露筋,左洞洞口局部渗水。

2.2号风亭模板支架施工工人未系安全带,作业脚手板局部缺失,洞口临边防护缺失。

3.顶板回填区域临边防护设置不连续。

下发南住建改2021第0002428号责令整改通知书,责令施工单位限时整改


14

5号线03标土建14工区

中建第五工程局有限公司/中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司

1.A号出入口钢支撑与冠梁之间有较大缝隙。

2.A号出入口基坑临边防护未连续设置。

3.A号出入口北侧沉淀池出水口与道路相连,部分废水未经过沉淀处理。

4.A号出入口水位监测点实测值未降到设计标高,部分监测点被土方遮盖。

5.A号出入口东侧基坑边堆载土方未清运,影响基坑安全。

6.B号出入口扶梯预埋吊钩未做防锈处理。

7.B号出入口排水沟模板未拆除。

8.1号风亭爬梯未安装,侧墙模板拉杆未切平,变形缝有一处渗水。

9.B号出入口及1号风亭接水槽钢板连接处有空隙,边缘未打胶。

10.B号出入口与主体相连处主体侧墙有一处渗水。

下发南住建改2021第0002427号责令整改通知书,责令施工单位限时整改


15

5号线03标土建15工区

中建第八工程局有限公司/中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司

1.车站顶板道路恢复人行道透水砖未对缝铺装,路缘石缝宽不一致,雨水篦子留缝宽度不一致。

2.现场施工未采取降尘措施。

3.顶板道路右幅路床标高与设计不符。

由监理单位督促施工单位限期整改。


16

5号线01标机电1工区1分部

中铁十八局集团有限公司/天津新亚太工程建设监理有限公司

1.物质总库高处作业工人上下爬梯未按标准搭设,无安全防护措施。

2.综合楼部分洞口未设置临边防护,部分未安装玻璃的落地窗无防护和警示标语。

3.施工升降梯运行过程与安全防护网刮擦,存安全隐患。

4.综合楼施工用电电缆拖地,有一闸多机现象。

由监理单位督促施工单位限期整改。


17

5号线01标机电1工区2分部

中铁二十一局集团有限公司/天津新亚太工程建设监理有限公司

1.检修库内部分有高差区域临边防护不严实。

2.检修库高处作业焊接火苗高处溅落。

3.室外道路部分雨污水井未封盖严实。

4.施工现场部分裸土未采用防尘网覆盖。

由监理单位督促施工单位限期整改。


18

5号线1标机电2工区

中铁二十四局集团有限公司/中铁济南工程建设监理有限公司

1.部分轨道伸缩缝内有垃圾未清除。

2.部分轨枕螺栓有松动。

3.局部位置轨枕下的级配碎石不够平整。

4.运营库出入口位置轨道两侧铺装存在高差不平整现象。

由监理单位督促施工单位限期整改


19

5号线1标机电3工区

中铁建电气化局/广西正远电力工程建设监理有限责任公司

广西大学站:

1.临时放在轨道旁的电缆在穿过铁件处没有进行有效的保护。

2.牵引降压混合变电所的箱体部分未完全调直,部分箱门也存在不平整问题,变电箱预留洞口缺防护措施。

3.部分电箱柜缺成品保护措施。

4.施工现场材料堆放较为凌乱,建筑垃圾未及时清运。

5.进出工地大门防疫措施不到位,缺出入扫码张贴,缺消毒液等防疫物资配备。

由监理单位督促施工单位限期整改


20

5号线01标机电5工区

中铁十六局集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

1.2号风亭底部建筑垃圾先清理干净,集水坑未做防护,无相关警示标识。

2.三级开关箱无电工维护记录,无电路图,未接零保护,个别配电箱PE线绝缘层颜色不符合规范要求,电源线悬挂高度不符合规范要求,低于2.5m。

3.卫生间沉坑内砖头等建筑垃圾未清理。

由监理单位督促施工单位限期整改


21

5号线01标机电6工区

中铁建设集团/广州轨道交通建设监理有限公司

金凯路站:

1.临时用电方案编制不规范(应为临时用电组织设计),管理制度内容制定不合理。

2.现场铺装垫层伸缩缝未做回填处理。

3.局部挂板螺钉未拧紧、龙骨特殊部位固定措施无设计依据及变更手续、部分螺钉垫片失效。

4.部分盲道砖铺装不平整。

5.通道地面部分埋地线槽盒接缝不平整。

由监理单位督促施工单位限期整改


22

5号线02标机电9工区

中铁三局集团线桥工程有限公司/北京铁研建设监理有限责任公司

1.未能提供第三方钢轨接触焊接头探伤检测报告。

2.电动葫芦门式起重机拆卸方案未严格按桂建发〔2020〕10号文进行审查签字盖章。

3.周检资料项目经理未在整改通知书中签字。

4.季度质量安全检查资料无公司正式通知和通报文件。

由监理单位督促施工单位限期整改。


23

5号线02标机电10工区

中铁三局集团电务工程有限公司/北京铁研建设监理有限责任公司

1.虎邱站直流开关柜室等设备间建筑材料垃圾较多,部分区域配备灭火器数量不足。

2.部分设备间接地干线扁钢焊接污染墙面和地砖。

3.轨行区作业面照明不足。

4.金桥站部分设备间预留洞口无临边防护措施。

5.部分机柜被水泥污染严重,柜顶被破坏变形。

6.临时用电个别电箱接地保护缺失,箱体和箱门未用编织铜线连接。

由监理单位督促施工单位限期整改。


24

5号线02标机电12工区

中铁六局集团电务工程有限责任公司/天津新亚太工程建设监理有限公司

1.局部预埋地槽被压扁变形。

2.部分线缆安装未排列整齐,局部有扭曲变形。

3.部分设备间配备灭火器数量不足。

4.轨行区作业点照明不足。

由监理单位督促施工单位限期整改。


25

5号线02标机电13工区

中铁二局第三工程有限公司/ 中咨工程建设监理有限公司

明秀路站:

1.砌筑操作平台临边防护不到位,脚手板上堆放较多建筑材料。

2.负二层部分预留洞口未封盖。

3.室内临时用电电缆局部架设高度低于2.5m。

4.局部金属桥架未堆放平稳,存在倾倒安全隐患。

5.站台层施工作业临时停电未及时要求作业人员停止作业。

6.施工作业区域未配备适当数量灭火器材。

由监理单位督促施工单位限期整改。


26

5号线02标机电14工区

中铁二局第三工程有限公司/ 中咨工程建设监理有限公司

北湖南路站:

1.构造柱未按规范要求设置。

2.局部门洞尺寸未按设计要求设置。

3.设备区风管安装高度不符合设计要求。

4.消防通道中高处作业安全防护缺失。

5.配电箱存在一机多闸。

6.未开展工程质量通病治理。

7.未能提供质检巡查记录。

8.安全疏散标志缺失。

下发南住建改2021第0001516号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。


27

5号线02标机电15工区

中铁二局第四工程有限公司/ 中咨工程建设监理有限公司

广西大学站:

1.站厅层地砖铺贴砂浆配合比标牌未放在明显位置。

2.部分地砖棱角有破损。

3.站厅层内有可燃建筑垃圾未及时清理,有切割作业区域未放置适当数量灭火器材。

由监理单位督促施工单位限期整改。


28

5号线02标机电16工区

中铁二局第四工程有限公司/ 中咨工程建设监理有限公司

1.现场电线无专用信息标识。

2.现场内各工种交叉作业较多,堆放建筑材料较多,场地狭小,存安全隐患。

3.个别施工作业人员未佩戴安全帽。

由监理单位督促施工单位限期整改。


29

5号线03标机电19工区

中建安装集团有限公司/浙江江南工程管理股份有限公司

1.部分风管在变截面处及转弯处缺吊件固定措施,消防管在转弯处无吊件固定措施,穿墙处没有封堵。

2.有一台切割机用电直接从二级配电箱引出。

3.材料加工场临时用电三级开关箱体箱门无PE电气连接,多股铜线与端子直接连接(缺线鼻子),箱体出入线孔无保护套措施,部分电箱未接地连接。个别三级开关箱无箱门。切割机、台钻外露可接触金属外壳未接地。加工场内无台钻操作规程。

4.重大危险源公示牌中公示内容与重大危险源要求不符。

5.施工现场材料堆放较为凌乱。

6.临时用电施工组织设计审批人不是公司技术负责人。

南住建改2021第0001600号


30

5号线03标机电20工区

中国建筑第八工程局有限公司/浙江江南工程管理股份有限公司

1.部分项目部周检非项目经理带队检查。

2.质检员日巡检记录未提供。

3.风险分级管控部分风险等级有误,部分非危险性较大的分部分项工程评为I级风险。

4.文明施工方案未提供、临时用电方案未经公司审批。

5.防火门尺寸、高度方向无设计变更及相关会议纪要。

6.局部门顶钢筋砖过梁与圈梁连体浇筑代替过梁,无设计变更手续。

7.局部顶砖、墙体砂浆不饱满,局部墙体砌筑未植入拉结筋。

8.局部构造柱未按规范要求设置马牙槎。

9.局部AFC线槽开槽截断圈梁和钢筋。

10.部分门顶过梁和混凝土墙边有开凿损坏及截断钢筋现象。

11.部分风管安装位置不符合要求。

12.临时用电未设置专门开关箱,照明用电接线不符合要求。

13.场地内未设置紧急疏散标识。

14.部分工人高处作业安全带未佩戴。

下发南住建改2020第0002444号责令整改通知书,责令施工单位限时整改


31

南宁GTC机场线引入机场隧道

中铁隧道局集团有限公司/中咨工程管理咨询有限公司

1.三级开关箱箱门与箱体连接线材质不符要求,部分电缆拖地设置,跨搭铁护栏无绝缘保护措施,部分多股铜线连接无线鼻子连接,三级箱进出线孔无保护措施。

2.基坑无重大风险源与双重预防隐患排查公示。

3.电焊工在钢围檩上作业未按要求佩戴安全带。

4.基坑底钢筋焊接作业未按规范要求设置三级开关箱。

5.钢支撑防坠绳部分卡扣方向设置错误,部分钢围檩填充不密实。

6.乙炔瓶个别回火防止器未附有产品合格证。

7. 始发井桩间喷锚、钢支撑架设不及时;斜撑处未按图纸要求设砼腰粱;部分钢支撑防坠措施不及时;个别钢围檩焊缝质量差。

8.底梁钢筋螺纹连接螺纹断开。

9.自粘防水卷材部分接口松脱,圆弧段空鼓。

10.重大危险源公示牌中公示内容名称与有关重大危险源要求不符;双重预防资料不全(缺勘察、设计等单位资料)。

11.盾构始发井纵梁基坑缺临边防护,纵梁钢筋安装无施工工作平台。

12.钢筋加工场有一台手持切割机直接从弯曲机机械处接线用电;加工场无应急通道。

13.项目部人员组织机构图无照片、姓名、签名样式。

14.始发井深基坑危大工程方案未盖总监注册章,方案专家评审未用专家信息化管理平台。

15.未按桂建发【2020】10号整理单个危大工程档案。

16.公司季检无通报文件,分公司月检记录未提供,公司季检回复未经检查人员确定。

17.风险分级管控层级有误。

18.未编制质量通病治理方案。

19.监测方案中监测依据使用过时国标。监测方案中监测频率与规范不符;监测精度使用三等不符合要求。

20.测斜仪轴力计未提供检定资料。

21.地表沉降控制值为39MM,而方案为30MM。

22.项目经理李荣志未到现场履职。

下发南住建改2020第0002541号责令整改通知书,责令施工单位限时整改


公开方式:主动公开

南宁市住房和城乡建设局办公室          2021年2月10日印发

扫一扫在手机打开当前页
南宁市轨道交通工程2021年1月份质量安全检查情况通报——南住建〔2021〕72号

2021-02-10  16:29

来源:南宁市住房和城乡建设局