社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

南宁市轨道交通工程2021年3月份质量安全检查情况通报

——南住建〔2021〕205号

信息来源:南宁市住房和城乡建设局 发布时间:2021-04-22 10:55 【字体:

20213月份南宁市轨道交通工程质量安全监督执法检查工作正常开展,根据《南宁市安全生产委员会办公室关于企业复产复工、全国“两会”期间组织开展安全生产大检查的通知》(南安委办〔202121号)、《南宁市建筑质量安全管理中心关于开展市管项目节后复工复产、全国“两会”期间建筑施工安全生产大检查的通知》等文件要求,市建管中心于3月份对在建项目开展了安全专项检查工作,330日至331日,市住建局、市应急管理局、市建管中心联合开展了3月份质量安全综合检查,市轨道集团有限责任公司开展了2021年第一季度履约考评。本月共监督检查轨道工地70/次,填写监督记录61份,下发整改通知书7份。现将本月监督检查情况通报如下:

一、总体情况

从检查情况看,我市轨道交通工程基本已开展复工前安全生产条件检查,施工单位及时将隐患记录和书面整改报告提交建设单位和监理单位进行复核审查,并由施工、监理、建设单位项目负责人签字确认后复工,质量安全总体基本处于受控状态。

二、存在的主要问题

(一)管理行为方面存在的问题

1.个别工区未完全按照南安委办〔202121号文件进行全面检查,存在未制定复工复产方案、缺机械设备设施全面维护检查资料、未提供公司董事长及总经理签署文件后的安全生产承诺书等问题。

2.部分工区未能提供公司季度检查、分公司月度检查通报文件,检查整改回复佐证中无整改前照片。

3.个别工区未能提供质检员岗位证。

4.部分工区特种作业人员汇总表未经监理签字审批。

5.部分工区施工、监理单位人员组织机构图无签名样式。

6.部分工区项目周检照片未能反映项目经理到位履职。

(二)工程实体质量存在的方面

1. 4号线部分工区出入口道路隔离带路缘石未浇筑靠背混凝土,路缘石有被撞倒、缺棱掉角、安装缝宽不均匀等情况。

2. 4号线部分工区道路有较多坑洞和下沉井盖未及时修复,沥青砼路面表面平整度较差,施工缝搭接处连接不平顺,局部高差大,存在多处跳车现象。

3.部分工区出入口处砼墙体结构安模钢筋未处理,拉杆洞未修补填塞,砼表面蜂窝麻面未处理,已处理的表面极不平整,修复质量差,局部存在露筋现象。

4.部分工区盾构隧道内管片有渗水痕迹,洞口接水槽均未施作,洞门有留置的钢筋未清理。

5.部分工区设备区风管过墙处预留套管局部变形、尺寸偏小、未调整到位。

6.个别工区盾构隧道内疏散平台相邻面板顶面高度局部有不平顺。

7.部分工区设备区、公共区局部地砖保护不到位,有破损现象。

8.部分工区设备区局部墙面腻子不平整,公共区地砖部分缝宽不一致。

9.站台门工区部分站台门玻璃污染严重,部分上部挂件局部安装不平顺。

10.部分工区牵引降压混合变电所的箱体部分未完全调直,部分箱门存在不平整问题。

(三)安全方面存在的问题

1.部分工区进出工地大门缺出入扫码张贴,缺消毒液等防疫物资配备。

2.部分土建工区出入口通道施工与车站主体间已移交机电部分未进行隔离防护,未进行安全警示。

3.部分工区风亭外架密目式安全网部分未封闭,工作平台未满铺脚手板,已铺的脚手板未进行固定。

4.部分工区施工临时用电不规范,存在以下主要问题:施工现场临时用电电缆拖地及随处乱挂;电缆穿越钢管和钢围栏时缺绝缘措施;部分电箱门上粘贴标识脱落、损坏、门锁损坏;电箱未标明箱体名称;箱门箱体PE连接不牢固或未连接或用电线连接;多股铜钱未用线鼻子连接固定端子;电箱接地线松动不牢固;部分电箱出入线口未做保护措施;三级电箱检查记录不全。

5.部分工区出入口处砼梯道临边搭设的钢管护栏高度不足。

6.个别工区存在违规使用切割机打磨材料现象。

7.部分工区出入口钢支撑架设工人未扣安全带。

8.个别工区出入口暗挖隧道钢格栅拱脚部位脱落,需进行加固。

9.个别工区顶管作业通风装置安装滞后。

(四)文明施工方面存在的问题

1.部分工区施工现场材料堆放较为凌乱,建筑垃圾未及时清运。

2.部分工区围挡局部未设广告,围挡基础、立柱严重褪色。

3.部分工区工地围挡广告局部积尘、破损、脱落、受污染等。

4.部分工区主干道道路泥泞,通行不畅。

5.个别工区出入口排水管直接接入市政雨水井。

三、对问题的处理及建议

对检查发现的问题(详见附件1、附件2),检查组已下发了处理意见,由建设单位组织施工和监理单位按照下发的勘验记录、整改通知书、停工通知书的要求逐项限时整改,落实安全质量管控措施,限时对隐患进行消除、整改并及时回复市建管中心。

四、下一步工作要求

(一)请全市轨道交通工程各参建方进一步加强施工质量、安全管理工作,针对本次检查发现的问题,举一反三、全面整改,确保施工质量安全全面受控。

(二)请各参建单位做好三月三等假期安全维稳工作,加强节日期间应急值守,加强巡逻检查,及时掌握节日期间工地安全动态。

(三)各机电工区要加强对《广西壮族自治区城市轨道交通工程质量标准化图集》(机电篇)的推广和学习,力争全面理解、正确运用、严格执行,不断提升工程质量安全管理水平。

(四)2021322日,南宁市召开争创全国文明典范城市、迎接国家卫生城市复审工作部署会。根据会议精神,请各在建工程迅速行动,认真对照《创建全国文明城市、国家卫生城市应知应会》等相关要求落实工作,全力以赴抓落实出成效。

(五)请市轨道公司督促各线指挥部、各工区全面落实整改,于2021430日前汇总报告整改情况。

附件:1.安防中心、4号线一期工程检查发现问题汇总表

      2. 5号线一期工程检查发现问题汇总表

                         南宁市住房和城乡建设局

                         2021419日    

附件1:

安防中心、4号线一期工程检查发现问题汇总表

序号

标段

本月问题

处置情况

备注

1

4号线01标土建1工区

中建五局土木工程有限公司/甘肃铁科建设工程咨询有限公司

  1. 洪运路站A出入口道路隔离带路缘石未浇筑靠背混凝土。

  2. 个别路缘石被撞倒,部分有破损,部分路缘石安装缝宽不均匀。

  3. 人行道透水砖铺贴与出入口道路衔接不平顺,碎石块未清理。

  4. 洪运路站中央隔离带西端草皮已干枯。

  5. 洪运路站往那历村站路面局部有坑洞,部分路面被凿除未及时修复。

下发南住建改20210001795号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。

2

4号线01标土建2工区

中国建筑第八工程局有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

  1. 人行天桥附近道路有较多坑洞和下沉井盖未及时修复。

  2. 部分路缘石有缺棱掉角,安装缝宽不均匀。

  3. D2暗挖隧道通风管未延长至工作面,工作面底部有积水。

  4. E出入口上下楼梯无临边防护,工人在楼梯处吊装材料影响通行。

  5. E出土口斜坡顶板被堵漏材料污染严重。

由监理单位督促施工单位限期整改。

3

4号线01标土建4工区

中建交通建设集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

  1. 金象大道站B出入口排水管直接接到市政雨水井。

  2. 基坑周边未及时安装临边防护栏杆。

  3. 基坑东侧雨水管道处无围护桩,未放坡。

  4. 围挡未安装喷淋系统。

由监理单位督促施工单位限期整改。

4

4号线01标土建6工区

中国建筑第八工程局有限公司/广州轨道建设监理有限公司

  1. 沿线铺设的五象大道中粒式沥青砼路面表面平整度较差,施工缝接处连接不平顺,局部高差大,存在多处跳车现象。

  2. 五象大道迁改的排水检查井未按设计图施工到细粒式沥青砼路面。

  3. 沿线铺设路缘石局部存在崩边掉角现象,与人行道铺装面处填缝不饱满,部分人行道铺装不平整,存在局部下沉现象。

下发南住建改20210002440号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。

5

4号线02标土建9工区

中铁港航局集团有限公司/广东重工建设监理有限公司

排水、道路工程迁改分部(沿线中分带、侧分带、人行道等):

  1. 右侧K8+140K8+180花岗岩路缘石安装线型不直顺、相邻块路缘石高差不一,花岗岩路缘石颜色不统一,部分路缘石崩边掉角,污染严重,右侧K8+152K8+182人行道相邻块路缘石高差不一,K8+225K8+242右侧人行道路缘石污染线型不直顺、高度不统一。

  2. 右侧K8+180K8+260人行道边无条石,部分人行道铺装缝及路缘石间缝未缝填饱满,右侧K8+020K8+064人行道透水砖铺设不平整,盲道砖未按设计要求铺设。

  3. K8+080处四联进水井未按图纸位置进行改造,K8+157右侧慢车道井座井盖破损,K8+193右侧人行道进水石有色差。

  4. 部分路面检测洞未进行,处理部分路灯灯座破损,缺失,部分人行道路灯电力井缺失。

下发南住建改20210002439号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。

6

南宁市轨道交通安防中心工程

中铁二局工程有限公司/南宁市建晖监理有限公司

  1. 安防中心二楼部分格栅灯污染,开水间、无障碍卫生间顶部扣板不平整。

  2. 安防中心监控大厅局部踢脚线脱落,8楼有一处门框破损。

  3. 消防站4楼有一处腻子脱落、一处钻孔封堵未刮腻子,2楼有一处墙面反碱。

由监理单位督促施工单位限期整改。

附件2:

5号线一期工程检查发现问题汇总表

序号

标段

本月问题

处置情况

备注

1

5号线01标土建2工区

中铁十一局集团有限公司/中铁济南工程建设监理有限公司

金凯路站:

  1. B区管理用房外架剪刀撑未全断面安装,部分外架安全防护网有破损未更换,部分工作平台临边防护不到位,脚踏板未满铺及加固。

  2. C区管理用房主体施工完毕,部分主体部位堆载过多建筑材料。

  3. 部分车站顶回填土区域有积水。

  4. 施工现场材料堆放较为凌乱,建筑垃圾未及时清运。

  5. 部分复工自检资料不够完善。

由监理单位督促施工单位限期整改。

2

5号线01标土建3工区

中铁二十局集团有限公司/广东重工建设监理有限公司

  1. 现场建筑垃圾、渣土未覆盖。

  2. 上下交叉作业安全防护不到位。

  3. 电线电缆破损比较严重。

  4. 复工复产自查自纠工作落实不细致。

由监理单位督促施工单位限期整改。

3

5号线01标土建4工区

中铁十六局集团有限公司/广东重工建设监理有限公司

  1. 项目未完全按照南安委办〔2021〕21号文件进行实施,未制定复工复产方案或计划。

  2. C、D出入口处砼梯道临边撘设的钢管护栏高度不足,C出入口处有一处撘设的梯道临边防护只有一边;C、D出入口通道施工与车站主体间已移交机电部分未进行隔离防护,未进行安全警示。

  3. C、D出入口处砼墙体结构物安模钢筋未处理,拉杆洞未修补填塞,砼表面蜂窝麻面未处理,已处理的表面极不平整,修复质量差,局部存在露筋现象,C出入口通道墙存在部分浮浆未处理。

  4. 施工现场临时用电电缆拖地及随处乱挂。

  5. C出入口处工地出入口道路带泥上路受污染。施工场内主干道部分污染未清理,施工现场材料堆放较为凌乱。工地围挡广告局部积尘、破损、脱落、受污染等。

由监理单位督促施工单位限期整改。

4

5号线02标土建5工区

中铁隧道集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

  1. 项目未完全按照南安委办〔2021〕21号文件进行实施,未制定复工复产方案或计划。

  2. 1号风亭外架密目式安全网部分未封闭;工作平台未满铺脚手板,已铺的脚手板未进行固定。

  3. 1号风亭、安全出口、A出入口等砼墙体结构物安模钢筋求处理,拉杆洞未修补填塞,砼表面蜂窝麻面未处理,已处理的表面极不平整,修复质量差,A出入口局部模板未拆除。

  4. 旱塘管廊7号工作井周边临边防护密目式安全网部分未封闭;部分建筑材料未分类归堆整齐。井内管廊永久爬梯未施工安装完成。

  5. 施工临时用电:施工现场临时用电电缆拖地及随处乱挂;电缆穿越钢管和钢围栏时缺绝缘措施;部分电箱门上粘贴标识脱落、损坏、门锁损坏。

由监理单位督促施工单位限期整改。

5

5号线02标土建6工区

中铁广州工程局集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

  1. 1号风亭与主体结构接缝处有1处湿渍。

  2. 小里程左线吊装洞口封板有残留止水胶未清理。

  3. 车站T2楼梯脱模有残留痕迹未清理。

  4. 新广区间右线始发洞口封板有一处模板未拆除。

  5. D出入口顶板上的渣土未覆盖,斜坡段堆放钢筋有滑落风险。

  6. D出入口斜坡段周边栏杆安全网松脱。

  7. 新广区间缺竣工图竣工说明,部分竣工图未盖竣工图章;竣工图纸、设计变更、洽商单等部分内容为铅笔字体;地基验槽记录表部分单位签字非项目负责人且非公章;资料目录未完善,分册资料无分部分项工程名称标注。

  8. 新广区间右线534环固定螺栓处有渗漏,188环、24环处有渗水痕迹;左右线洞口接水槽均未施作完成;右线洞门有留置的钢筋未清理。

由监理单位督促施工单位限期整改。

6

5号线02标土建8工区

中铁四局集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

  1. 明秀路站业务用房脚手架作业层未满铺脚手板,架体转角处立杆设置不符合要求,钢管扣件未按要求检测。

  2. 业务用房模板支撑体系有个别立杆存在悬空现象,二层板柱头箍筋数量不足。

  3. 业务用房南侧钢筋加工场无防护棚。

  4. 下沉广场北侧混凝土缺陷未按方案及规范要求修补。

  5. 秀灵路站D出入口顶管始发井壁与给水管接触部位漏水,井底有积水。

  6. 人工顶管作业通风装置安装滞后。

  7. 顶管始发井部分临边防护缺失,上下人爬梯未设置防护。

  8. C出入管理用房外架与支撑体系没有加固措施。

  9. C出入口圆盘锯无安全防护措施。

  10. 明秀路站物业用房支撑体系局部钢管与地面不垂直。

  11. 现场局部裸土未覆盖。

下发南住建改2021第0001748号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。

7

5号线02标土建9工区

中铁上海工程局集团有限公司/北京铁城建设监理有限责任公司

  1. A出入口周边个别临边防护安装不牢固。

  2. A出入口北侧堆放较多杂物,影响通行。

  3. 个别高处作业人员未系挂安全绳。

由监理单位督促施工单位限期整改。

8

5号线03标土建10工区

中国建筑第八工程局有限公司/北京铁研建设监理有限责任公司

  1. C出入口模板支撑体系未及时搭设水平、竖直剪刀撑。

  2. 部分脚手架工人高处作业未系挂安全绳。

  3. 支撑体系底部有积水。

  4. 二级配电箱前堆放防水卷材。

由监理单位督促施工单位限期整改。

9

5号线03标土建11工区

中国建筑第八工程局有限公司/北京铁研建设监理有限责任公司

  1. D出入口部分预留洞口未设置临边防护,工人操作架不够牢固。

  2. 二级电箱未锁好,部分电线电缆随意拖地,用电器具与开关箱距离过远。

  3. 现场使用的圆盘锯无防护罩。

  4. D出入口西侧侧墙脚手架无安全防护网。

由监理单位督促施工单位限期整改。

10

5号线03标土建13工区

中建交通建设集团有限公司/中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司

  1. 施工现场部分材料堆放混乱。

  2. B号出入口暗挖左洞位置左侧钢格栅拱脚部位脱落,需进行加固。

  3. 2021年3月份项目月检照片未能反映项目经理到位履职。

  4. B、C出入口暗挖段开挖及初期支护安全专项方案项目经理未盖注册章,总承包单位盖章滞后。

  5. 施工组织设计中无B、C号出入口暗挖段安全施工保障措施。

  6. 公司、分公司整改佐证中无整改前照片。

  7. 隐患排查整改记录和重大危险源排查记录无纸质台账。

  8. 未能提供集团公司、分公司检查通报文件。

  9. 钢筋加工棚现场堆满材料未分类,电缆拖地乱拉,施工现场较凌乱。

  10. 临时用电方案审批人为项目经理,内容缺验收项。

  11. 钢筋加工场电箱前无通道,配电箱箱门与箱体连接不牢,电箱出入线孔无保护套,多股线固定无线鼻子,部分电箱门锁损坏,部分检查记录只到3月18日,电线电缆随处乱挂且使用铁挂钩无绝缘措施。

  12. 施工现场供电验收缺编制人,验收资料不全。

  13. 东侧基坑内高差较大的构造物边缘缺临边防护、上基坑顶有一临边防护破损松动。

  14. 暗挖段上下楼梯把手高度不足,缺脚挡板。部分栏杆只有一道横杆,部分防护网破损,钢筋楼梯部分缺主杆。

  15. 暗挖段个别超前小导管斜角超限。

  16. 监理单位:试块留置方案缺少高性能混凝土试块留置的内容;公司检查资料缺少对检查通报的回复资料。

由监理单位督促施工单位限期整改。

11

5号线03标土建14工区

中建第五工程局有限公司/中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司

  1. 降桥站A号出入口排水沟不通畅。

  2. A号出入口钢支撑架设工人未扣安全带。

  3. A号出入口围挡局部变形,局部立柱褪色。

  4. 西大门外围有一处围挡广告空白,一处广告脱落。

  5. A号出入口大门局部裸土未覆盖。

由监理单位督促施工单位限期整改。

12

5号线03标土建15工区

中建第八工程局有限公司/中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司

  1. 昆仑大道一侧顶管工作井处围挡局部未设广告,场内裸土未完全覆盖。

  2. 顶管工作井围挡内道路有泥土撒漏污染。

由监理单位督促施工单位限期整改。

13

5号线01标机电1工区1分部

中铁十八局集团有限公司/天津新亚太工程建设监理有限公司

  1. 综合楼干挂石材外架无安全防护网,脚手板未满铺。

  2. 综合楼干挂石材钢支架上报焊接点未涂防锈漆。

  3. 综合楼吊篮钢丝绳绳卡数量不足3个。

  4. 综合楼卫生间排水管未设置防水封堵。

  5. 部分用电机具与开关箱距离超过5m。

由监理单位督促施工单位限期整改。

14

5号线01标机电1工区2分部

中铁二十一局集团有限公司/天津新亚太工程建设监理有限公司

  1. 部分主干道道路泥泞,通行不畅。

  2. 司乘休息室西侧沟槽开挖未放坡,部分坑边土体松散。

  3. 司乘休息室阳台坡度不利于排水。

  4. 司乘休息室楼顶避雷带部分焊接不牢固,未涂防锈漆。

由监理单位督促施工单位限期整改。

15

5号线1标机电3工区

中铁建电气化局/广西正远电力工程建设监理有限责任公司

  1. 项目未完全按照南安委办(2021)21号文件进行全面检查:未制定复工复产方案;缺机械设备设施全面维护检查资料;缺公司董事长及总经理签署文件后的安全生产承诺书。

  2. 新秀公园站:车站与隧道间的电缆在穿过预留钢管处没有进行有效的保护;牵引降压混合变电所的箱体部分未完全调直,部分箱门也存在不平整问题,变电箱预留洞口缺防护措施;部分电箱柜缺成品保护措施;施工现场材料堆放较为凌乱,建筑垃圾未及时清运;进出工地大门防疫措施不到位,缺出入扫码张贴,缺消毒液等防疫物资配备。

由监理单位督促施工单位限期整改。

16

5号线01标机电5工区

中铁十六局集团有限公司/广州轨道交通建设监理有限公司

  1. 空调冷冻管、消防管与风管间距过近,导致管道、风管无法按要求进行保温绝热施工。

  2. 风管过墙处预留套管局部变形、尺寸偏小、未调整到位。

  3. 个别三级箱存在一箱多用现象。

  4. 金属电缆槽盒安装局部不顺直,在风管穿墙处,风管支撑槽钢支架与金属电缆槽盒局部距离过近。

  5. 施工现场材料堆放较为凌乱,没有做到工完料清。

由监理单位督促施工单位限期整改。

17

5号线01标机电6工区

中铁建设集团/广州轨道交通建设监理有限公司

周家坡站:

  1. 存在违规使用切割机打磨材料现象。

  2. C出入口与D出入口施工区域部分临时用电箱及电缆未按要求设置。

  3. 施工现场材料堆放较为凌乱,建筑垃圾未及时清运。

  4. 部分复工自检资料不完善。

由监理单位督促施工单位限期整改。

18

5号线02标机电10工区

中铁三局集团电务工程有限公司/北京铁研建设监理有限责任公司

  1. 疏散平台相邻面板顶面高度局部有不平顺。

  2. 扶手焊接点未做防锈处理。

  3. 个别传感器未接线。

由监理单位督促施工单位限期整改。

19

5号线02标机电12工区

中铁六局集团电务工程有限公司/天津新亚太工程建设监理有限公司

  1. 信号机房个别线缆未敷设整齐,接地排接头有脱落。

  2. 信号机房个别机柜距离墙面距离不符合规范要求。

  3. 信号机房进线洞口未做防火封堵。

由监理单位督促施工单位限期整改。

20

5号线02标机电14工区

中铁二局第三工程有限公司/中咨工程建设监理有限公司

  1. 部分设备间洞口防护措施不到位。

  2. 部分楼梯间防护栏杆高度不足。

  3. 个别用电设备与三级配电箱距离过大。

  4. 部分墙砖铺贴不平整。

  5. 部分建筑材料堆放不整齐。

由监理单位督促施工单位限期整改。

21

5号线02标机电15工区

中铁二局第四工程有限公司/中咨工程建设监理有限公司

  1. 出入口脚手架部分操作平台未满铺脚手板。

  2. 施工现场堆放较多建筑材料。

  3. 部分顶棚铝合金造型面板安装不平顺,局部有翘边翘角情况。

  4. 部分铺贴的地砖成品保护不到位。

由监理单位督促施工单位限期整改。

22

5号线站台门项目

深圳市方大建科集团有限公司/中咨工程管理咨询有限公司、广州轨道交通建设监理有限公司、浙江江南工程管理股份有限公司

  1. 站台门玻璃污染严重。

  2. 屏蔽门上部挂件局部安装不平顺。

  3. 现场建筑材料堆放不整齐,作业区域有散体材料扬尘。

由监理单位督促施工单位限期整改。

23

5号线03标机电18工区

中国建筑第五工程有限公司/浙江江南工程管理股份有限公司

一、虎丘站施工现场:

  1. 疏散标志缺失。

  2. 材料切割设置不合理。

  3. 施工作业区域通风条件差。

  4. 电线电缆设置混乱,不符合要求。

  5. 总开关箱、分开关箱接地保护设置不符合要求。

二、内业资料:

  1. 未能提供质检员岗位证。

  2. 特种作业人员无监理签字审批。

  3. 分公司、公司月检、季检资料不齐全。

  4. 项目部组织机构图无签名样式。

  5. 临时用电方案未加盖公司章。

三、项目部设置不符合要求。

下发南住建改2021第0000600号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。

24

5号线03标机电19工区

中建安装集团有限公司/浙江江南工程管理股份有限公司

一、施工现场(金桥客运站):

  1. 负一层施工的移动支架工作平台缺周边临边防护措施。

  2. 高空作业人员部分未配戴安全带,部分人员未挂戴安全带。

  3. 电缆随处乱挂,部分挂在钢筋、钢管上,部分挂钩缺绝缘措施。

二、质保资料:

  1. 临时用电方案缺临时用电管理验收有关条文。

  2. 临时用电验收表缺相应的检查附表资料(如缺接地电阻的测试数据)。

  3. 缺2021年3月份日常安全教育记录。

下发南住建改2021第0002535号责令整改通知书,责令施工单位限时整改。

25

5号线03标机电20工区

中国建筑第八工程局有限公司/浙江江南工程管理股份有限公司

邕宾立交站:

  1. 设备区局部地砖保护不到位,有破损现象。

  2. 站台层端头抹灰挂网变形。

  3. 设备区局部墙面腻子不平整,公共区地砖部分缝宽不一致。

由监理单位督促施工单位限期整改。

公开方式:主动公开

南宁市住房和城乡建设局办公室

2021年4月19日印发

扫一扫在手机打开当前页
南宁市轨道交通工程2021年3月份质量安全检查情况通报——南住建〔2021〕205号

2021-04-22  10:55